지존오토

[2] 인식목록 기초적인 질문 드립니다. ㅠ

  • 등록일 : 2012-10-31
  • 조회수 : 99064

1. 예를 들어 인식목록 0과 인식목록 1 이 있다고 치면요..

인식목록0은 옵션-환경설정에서 화면인식기능사용안함으로 하고

인식목록1은 화면인식기능사용 으로 설정 할 수는 없나요?

저렇게 하고 싶은데 두개가 같이 설정되더라구요..

 

2. 그리고 인식목록 1 과 인식목록 2 가 있다고 가정하고

인식목록1의 조건을 만족하고 인식목록2로 넘어가는 경우에

인식목록2로 한번 넘어가면 다시는 인식목록1을 인식안하게 할수는 없나요

계속 인식목록1을 반복해서 인식하고 실행하네요..

도우미 말고 그냥 프로그램처럼 '매크로한번만 실행' 이런기능이 있으면 좋은데 ㅠㅠ

 

답변 감사드립니다.

 

 

코멘트

    • 이성일
    • 2012-10-31 15:16:07

    만든 도우미 안에서 단 한개의 인식항목이라도 인식점을 사용하는 경우에는 화면인식 기능 사용을 체크해야 합니다. 화면인식 기능 사용<==이 옵션은 화면을 스캔하는지를 결정하는 것으로 알고 있습니다.
    2번 질문의 경우에는 변수를 사용하면 됩니다.
    목록1번은 변수A가 0일때 실행하도록 설정하고, 목록2번은 변수A가 10일때 동작하도록 설정했다고 하면
    목록1에서 목록1로 넘어가도록 하려면, 목록1의 실행설정에서 변수A=10으로 설정해주면 목록2로 넘어가고요
    목록2의 실행설정에서 변수A=0으로 설정하면 목록1로 다시 넘어가는데, 여기서 변수A=99라는 식으로 어떤 인식항목에서도 조건으로 사용하지 않는 변수값을 줘버리면 목록2를 인식한 다음 도우미는 아무것도 안하게 됩니다.